全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
《烟规》4.63-3当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
归纳为:
1.走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡
2.效面积不小于走道建筑面积2%的自然排烟窗(口)
请问下 公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
小罗!!! 2024-11-03 13:40 1 赞
0 踩 [回复] 举报
打个比方,一栋多层办公楼,二楼封闭内走廊超过20米,这就要考虑排烟了,这个时候分两种情况。第一,两侧的每个办公室面积都不超过100㎡,而且都有通风外窗,那么每个办公室都不需要考虑排烟,这个时候,走廊两端都要有2㎡的窗口;第二,有任意一个办公室面积超过100㎡,而且办公室开了足够面积的排烟窗,这个时候,走廊只要开设大于走廊面积2%的窗口就行了。当然自然排烟窗得符合要求,靠上方,不便开启要加手动装置。
潘天坤 2024-11-04 12:58 1 赞
0 踩 [回复] 举报
房间门与走道等公共区域相通的所有功能房间均符合排烟要求的前提下(即使房间建筑面积小于50平方米,也需要满足房间排烟要求),这种情况走道仅设置走道建筑面积2%的自然排烟口即可,但是如果存在功能房间无法满足排烟要求的情况(例如排烟量不足、设计清晰高度及以上的有效排烟面积不足等情况)则按第3款考虑走道自然排烟
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
假如办公楼,2楼,内走道150平,双面布房,2侧房间多数小于50平(有开外墙窗通风),个别70平,另有个会议室150平(有排烟窗),各房间门有门,这样内走道是按哪个执行? 仅需(不小于2平方),还是按2%执行
房间室内净高是多少(是否大于6米)?
空间净高不大于6米的情况:所有建筑面积小于50平方米的功能房间(除卫生间等非功能房间外)的设计清晰高度以上存在建筑面积*2%的有效自然排烟口;建筑面积为70平方米或者150平方米的房间的设计清晰高度以上存在建筑面积*2%的有效自然排烟口,这种情况走道空间净高二分之一以上设置不小于走道建筑面积*2%的有效自然排烟口即可。如果任一不满足,则走道应在两侧空间净高二分之一以上各设置不小于2平方米的有效自然排烟口才能满足规范要求
其中本来建筑面积小于50平方米或者70平方米的有可开启外窗的房间是不需要设置排烟设施的,但是想要走道仅设置建筑面积*2%的有效自然排烟口,房间都应按设置排烟设施并满足排烟要求考虑才可以
请教老师一下,假如走道长56米,与走道相通的房间按排烟要求设置自然排烟,走道设置2%的开启面积,此时走道窗的面积是否有位置要求(比如要开在走道中间或走道两端,)
假如办公楼,2楼,内走道150平,双面布房,2侧房间多数小于50平(有开外墙窗通风),个别70平,另有个会议室150平(有排烟窗),各房间门有门,这样内走道是按哪个执行? 仅需(不小于2平方),还是按2%执行