全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
超高层建筑水泵设置减压阀,水力警铃不能在90s动作
近期在现场工作中,出现一个问题,导致湿式报警阀组水力警铃不能在90s动作
具体是180米的超高层,为避免地区压力过高,在负一层水泵房管道上设置了减压阀,但出现一个问题—湿式报警阀组水力警铃不能在90s动作,差不多要10分钟水力警铃报警,压力开关动作。怎么解决这个问题。
当初消防给水未采取分区供水,喷淋泵和消火栓泵的扬程均可达到楼顶
牛疼 2021-04-09 11:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
影响水力警铃动作的可能有:1、湿报阀,2、延时器,3、延时器下端的泄水口,4、水力警铃的安装方式是否正确;
一般情况下,水力警铃能够动作,而时间较长的话,说明水压足够,水量不足,因此,请从前三项进行检查。
同时,需要明确,您说的“差不多要10分钟水力警铃报警,压力开关动作。”到底是压开还是警铃动作时间较晚,或是都动作时间较晚。
消防小学生刘振 2022-02-18 15:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
有一种可能就是你水箱间稳压设置的压力过高,管网侧压力大于供水测压力,持续放水管网侧的压力降的很慢,造成阀瓣不能马上打开,也就会造成你水利警铃迟迟不动作。