全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
2层宾馆,局部升起部分小于200平方,可以不设封闭楼梯间吗?
有一个既有建筑改造项目,建筑整体为三层,整体面积1600平方,一层只有大厅,面积20平方,其他都是小于100平方的商业门面,二层为宾馆,采取的是可开启外窗的外廊疏散,相当于商业街。第三层为有三处为局部升起部分,局部身体部分相对独立,面积小于两百平方,第三层通过第二层疏散走道及安全出口进行疏散。为保障宾馆的安全性,业主安装了自动喷水灭火系统和自动报警和疏散指示系统,疏散距离和疏散宽度都符合要求。唯一的问题就是3楼局部升起部分未设置封闭楼梯间。三楼局部升起的部分通过直达楼梯到二楼疏散走道,通过二楼疏散走道安全出口直接通到室外。问一问这种情况必须要设置封闭楼梯间吗?现实的条件无法设置,设置了影疏散?求解
既有建筑改造项目,特殊情况呢?不是新建,局部突出,面积小呢?