全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
老年人照料设施消防电梯设置疑问
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
1 建筑高度大于 33m
的住宅建筑;
2 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑、5 层及以上且总建筑面积大于
3000m²(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
提问:仅针对本条第2款中老年人照料设施消防电梯设置的疑问:
图示中仅列出老年人照料设施独立建造和设置在其他建筑内的两种形式,请问组合建造时,应如何设置?
消防网友76443 2021-04-13 10:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第2款为老年人照料设施与其他建筑上下组合建造。
“老年人照料设施”包括3种形式,即独立建造的、与其他建筑组合建造的和设置在其他建筑内的老年人照料设施。
“独立建造的老年人照料设施”,包括与其他建筑贴邻建造的老年人照料设施。
对于与其他建筑上下组合建造或设置在其他建筑内的老年人照料设施,其防火设计要求应根据该建筑的主要用途确定其建筑分类。
(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层),既然能在5层及以上组合建造,请问有没有这种组合建造形式:3-7层为老年人照料设施,其他楼层为其他使用功能,请问这种情况,条文及图示没有明确说明,该如何设置?