全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于消防检测是否可以自己进行
单位自身已取得检测、维保资质,是否可以给本单位自己的消防系统做检测并出具检测报告,是否合规合法呢?
本单位是大型联合企业,综合开展众多业务,消防检测维保仅为其中一项,而本单位自身的消防设备设施又非常之多,不知可否自行进行年检并出具报告?感谢老师!
jinyanwu 2024-12-13 08:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
根据《社会消防技术服务管理规定》应急管理部2021年7号令:
自我检测用于验证系统可靠性应该可以,但检测并出具报告应遵循“客观独立”的原则。
梅有名 2024-12-13 10:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防设施检测可以自行开展,应急管理部要求的客观独立,合法公正,诚实信用等这些是对着社会消防服务机构说的,企业自行开展消防设施检测不受其约束。但当出具消防设施检测报告时,根据你的描述,你们是自己成立的检测维保公司,这已经属于独立法人了,与应急管理部中要求的独立不矛盾,因为应急管理部所说的 独立可没解释什么叫独立,独立企业法人为什么就不能算独立。
根据京津冀共同执行的《北京建筑消防设施检测服务规范》 DB11/T3034-2023,其中对企业自行开展消防设施检测,在满足有关要求的前提下是给予肯定的,地方标准的制定是严于国家标准的,所以按你这种情况本单位自行开展消防设施检测是完全可行的,一些大型国企业现在也的确是这么干的。
huanglong3721 2024-12-13 15:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以的