消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防栓系统或以不设置集中式报警联动柜吗?

一建筑面积4000平方米丁类厂房(多栋),按建筑设计防火规范,仅需要设置室内消防栓系统,不需要设置火灾自动报警系统


问题在于,按照消防给水规范,其需要设置消防栓按钮,


故,其消防栓按钮需要设置集中联动控制柜?

消防网友78337 | 2021-04-16 15:37
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2021-04-17 08:54 00 [回复]举报

对于丁类厂房可以不设火灾自动报警系统。可以参考问题集锦问题206。不设火灾报警系统的消火栓按钮需要启动消防泵。

 

李勤 2025-08-13 11:03 00 [回复]举报

无需报警的场所,我无联动的设备不需要报警主机,但建议设置消火栓按钮直接启泵功能

关闭

关闭

手机APP下载