全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于一类高层酒店建筑灭火器配置问题
本酒店建筑高度99米,每层建筑面积2153平米为一个防火分区,设计图纸设计的现场灭火器单具3A,一共设置了14具,每个消防电梯前室设置一具灭火器,设计图纸是审核通过的,请问合理吗?
jinyanwu 2024-12-24 13:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
1、根据计算,50㎡/A,3A为150㎡,所以2153/150=14.35≈15具;设置14具不符合;
2、根据GB50140第6.1.1条:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个前室应设置至少2具;
3、应符合最大保护距离15m的要求:
设计图纸审核通过不代表不存在问题,只是这个问题没有审核到位。
jinyanwu 回复: 画图匠2024-12-24 15:20
个人意见,仅供参考:
一个酒店的一个计算单元肯定不能按照2153来说。不过我确实也没有考虑那个修正系数。
一个酒店,同一层内大厅、储酒间、住房、多功能厅危险性一样吗?应该是不能按照一个危险等级进行计算。需要根据楼层功能划分成几个不同的计算单元。
同时还要根据最大保护距离,需要看图确定需要多少个配置点。
或者就是划分不同计算单元分别计算后汇总。
一个前室也有可能作为一个计算单元,同时一个计算单元里面至少要有两具,意思是这两具可以分开放,但需要在一个计算单元内。所以需要先把不同的计算单元区分出来再说。
如果把所有区域都按照3A进行计算,也就是最严格的算法,那就是0.5*2153/150=7.17≈8具即可。同时需要结合最大保护距离进行适当修正。
1、你这计算有问题,修正系数没考虑。一类高层公共建筑室内设有自动喷淋和消火栓系统,所以计算单元的最小需配灭火级别Q=0.5×2153÷50=21.53A,计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(按问题描述的14个点位)Qe=21.53×14=1.53A,现配置的3A级别灭火器大于计算值,满足要求。
2、根据《消防设施通用规范》(GB50036-2022)10.0.2"保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内"每个点设置1具灭火器满足要求。前提是配置的灭火器灭火级别大于计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别Qe。你说的“一个计算单元”应该理解成这里的2153平米。
另外,别把设计和审图人员想的太简单。