全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
云中飞翔 2025-01-08 17:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
排烟防火阀的主要安装部位包括排烟风机入口、排烟支管与水平风管交接处、穿越防火分隔构件的管道、特殊空间配置、变形缝处理以及地下空间。
1 排烟风机入口处:排烟防火阀应安装在排烟风机或排烟机房的进风管道上。当烟气温度达到280℃时,防火阀会自动关闭,并通过连锁装置切断排烟风机电源,防止高温烟气进入机械系统导致设备损坏或进一步扩散。
2排烟支管与水平风管交接处:在每层楼或每个防烟分区的排烟支管与水平风管相接的位置,应设置排烟防火阀。这可以有效隔断不同防烟分区间的烟气传播,确保火势不会通过排烟系统快速蔓延到其他区域。
3穿越防火分隔构件的管道:无论是水平风管还是垂直风管穿越防火墙、防火隔墙或楼板等防火分隔构件时,均应在穿越墙体两侧的管道上安装排烟防火阀,以阻止火势通过通风管道跨过防火分隔。
4特殊空间配置:对于厨房、浴室、厕所等狭小空间,在不具备防止烟气回流措施的情况下,排烟防火阀应安装在垂直排风管道的支管上,确保这些易产生大量有毒烟气的区域在火灾时能够迅速排除烟雾。
5变形缝处理:若排烟管道需穿越变形缝,应在变形缝两侧的管道上分别安装排烟防火阀,以适应建筑结构变化,防止因变形缝导致的烟气泄漏。
地下空间:鉴于地下空间火灾时烟气难以自然排出的特点,排烟防火阀的设置更为关键,不仅要在主要排烟管道节点设置,还应考虑各类特殊环境下的安装需求。这些安装部位的选择和设置目的在于防止火势蔓延、维持疏散通道畅通以及保护消防设施,从而在火灾情况下最大限度地减少损失和保护人员安全。