全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问下室外消火栓管网漏水量数据在哪里查询?
有一个小区有一个环状的室外消火栓管网,大概350米左右,有4套室外消火栓和2套水泵接合器。现地下泵房的室外消火栓管网打到0.35Mpa后观察,1周后掉到0.26Mpa,再周掉到0.24Mpa(压力表大概数值)。请问这种情况算是正常情况嘛?有没有官方漏水数据可提供给我,我去和物业说明情况,谢谢。
现在是这么个情况,官网掉压慢,然后室外管网现在也不好查漏,我是想把室外消火栓稳压泵调到0.25Mpa~0.35Mpa区间,按我们测试的结果来看一周启一次稳压泵也算正常的吧,但是具体这个是根据哪个规范条例我就找不到,因为物业那边说给我个情况说明,他们要给维保看。