全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防地管施工资质要求
目前,消防设施工程专业承包资质标准分为一级和二级,化工企业地下消防管线施工需要资质吗?如果需要,需要是几级?
牛丫头消防课堂 2025-06-16 23:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
据消防设施工程专业承包资质标准及化工企业特性,地下消防管线施工 必须由具备相应资质的企业承担 ,且 需一级资质 。依据如下:
一、资质必要性
1
法律强制要求
依据《中华人民共和国建筑法》第二十六条,承包建筑工程的单位必须持有依法取得的资质证书方可承揽工程。
2.
消防管线属于消防设施工程的核心组成部分,其施工必须由具备 消防设施工程专业承包资质 的企业实施。
3. 化工企业特殊性
· 化工企业涉及易燃、可燃液体或气体生产/储存装置,消防系统失效风险高, 法律明确此类工程禁止无资质或超资质承揽 。
二、所需资质等级:一级
化工企业地下消防管线需一级资质 ,原因如下:
资质等级限制
· 二级资质 :仅可承担 火灾危险性丙类以下的厂房、仓库、储罐 等消防设施工程(如普通仓库或民用建筑)。
· 一级资质 :允许承担 各类型消防设施工程 ,包括甲、乙类火灾危险性的化工装置(如易燃液体储罐、气体生产设施)。
化工场所火灾危险性分类
· 化工企业的生产区域通常属于 甲类或乙类火灾危险性 (如涉及汽油、氢气等介质)。
· 根据《消防设施工程专业承包资质标准》,此类高危场所的消防工程 仅一级企业可承接 。
工程范围明确界定
· 一级资质企业可承担包含地下消防管线在内的" 固定灭火系统 " 工程,且对工程规模无限制。
· 二级资质企业仅限5万平方米以下的项目,且 排除甲、乙类火灾危险性场所 。
三、依据摘要
消防管线施工需专业承包资质
化工企业属甲/乙类火灾危险性
一级资质覆盖所有消防工程类型
二级资质仅限丙类以下场所
结论 :化工企业地下消防管线施工 必须由具备一级消防设施工程专业承包资质的企业实施 ,因其火灾危险性超出二级资质承揽范围,且法律强制要求专业资质准入