全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
如何解读《建筑防火通用规范》GB55036-2022中前言里写的废止下列工程建设标准相关强制性条文
《建筑防火通用规范》GB55036-2022中前言里写的废止工程建设标准相关强制性条文如
《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013第3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮盒模块等消防设备的总数不应超过32点:总线穿越防火分区,应在穿越处设置总线短路隔离器。
3.1.7 高度大于100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾报警控制器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 4.1.3 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火器相容的灭火器
以上规范现在还在使用中,怎么理解
潘天坤 2025-01-22 13:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
楼主举例的“总线短路隔离器、不应跨越避难层等内容”,均成为了消防设施通用规范 GB55036的内容,均为强制性条文
目前框架大概为发布一些全文强制性条文的通用规范,把技术标准中的强制性条文逐步废止,将被废止的条文内容放在通用规范里
当然也有一些被废止的内容未在通用规范体现,不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行
几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文