全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
有没有满足较高压力的储罐的泡沫发生器
各位专家好!
目前市场上的泡沫发生器的密封玻璃在0.10MPa~0.30MPa水压下便破碎了。
有没有满足较高压力的储罐的泡沫发生器,比如操作压力为高压60kPa(0.06MPa)的储罐。
依据泡沫灭火设备 GB20031-2024
5.2.2.4 密封元件 5.2.2.4.1 密封性能 按6.19的规定进行密封元件性能试验,密封元件在正压0.03MPa、负压0.01MPa气压下,不应有漏气现象。 5.2.2.4.2 破碎压力 按6.19的规定进行密封元件性能试验,密封元件在0.10MPa~0.30MPa水压下应能破碎。试验后按6.16的规定进行流量系数测定试验,流量系数应符合5.2.1.4的规定。
许多储罐的操作压力在57千帕,超过了漏气压力上限30千帕,因此产品不能满足实际需求。