全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火门规格洞口宽度是否一定要大于疏散门净宽度呢?
在防火门规范“防火门 GB12955-2008 ”中,4.5.2 标记,示例1:GFM-0924-bslk5 A1.50(甲级)-1。表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。
示例2:MFM-1221-d6B1.00-2。表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门。
示例中的宽度均为洞口宽度,但在建筑设计防火规范中,注明的疏散门宽度均为“净宽度”,那是否意味着防火门的洞口规格应比净宽度要大一号呢,例如“0924”的规格洞口为900mm,那么净宽度只能达到800mm,如果疏散门设计净宽度为900mm,那预定防火门的洞口规格至少要达到1100mm?
老王消防小课堂 2025-03-22 00:03 1 赞
1 踩 [回复] 举报
1、《建筑防火通用规范》 GB55037-2022
例如“0924”的规格洞口为900mm,那么净宽度只能达到800mm,已经满足要求了。
2、《防火门》 GB12955-2024
3、《建筑门窗洞口尺寸系列》 GB/T5824-2021
5.3 门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸,应根据门窗与洞口之间不同安装形式、安装方法(干法安装应考虑附框尺寸;湿法安装应考虑门窗框与洞口之间的填塞缝隙)以及洞口墙体表面装饰层材料尺寸和门窗安装构造缝隙尺寸确定。
防火门土建洞口宽度>疏散门带门框的宽度>
疏散门净宽,个人觉得以上关于防火门的规范是没讲清楚净宽度的,供参考。
我个人认为,主要是设计文件缺失了对于疏散门宽度的描述,所以才造成以上情况