全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-03-12 08:52 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据您的图片,指示状态为“超过该真空压力表”量程状态,是否可能是压力表选型不对(量程偏小)造成的呢。。。
jinyanwu 2025-03-13 09:52 1 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
那个标签去掉看一下指针是在表内那个挡针哪边,有可能是水位较低情况下突然停泵,并且管路上缺少止回阀或者止回阀损坏导致回流冲击造成的;采用耐震压力表后,这种冲击会有所缓冲。
一般负压不会导致表超量程,只有正压会导致超量程。
什么原因早成的