全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防控制室值班制度应遵循哪个国家标准
消防控制室值班制度应遵循GB-25506-2010-4.2还是GB-25201-2010-5.2?值班人员每班工作时间应大不于8小时?还是可实行12小时2班倒?
尹先生 2025-03-20 17:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
在新疆你应该执行这个标准。
建筑消防设施管理规范(DB65/T 3119-2022)
7.2.1.3 消防控制室(消防控制中心)值班时间和人员应符合以下要求:
a) 实行每日 24 h 值班制度,值班人员应通过国家职业资格技能鉴定,持有消防设施操作员四级
/中级工以上等级国家职业资格证书;
b) 每班工作时间不大于 8 h,每班人员应不少于 2 人,接入城市物联网消防远程监控平台的,每
班人员可以为 1 人。
道理是这个道理,事情涉及需要人员持证上岗,所以,每个地方执行的标准是不统一的。