全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2025-03-21 08:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
客房总间数是多少?是在什么建筑内?建筑高度是多少米?属于什么类型的建筑?是哪一年签订的设计合同?公寓总建筑面积、单层建筑面积是多少?是否存在单间建筑面积大于200平方米的房间?是否设置火灾自动报警系统
主体建成年限大概是什么时候?是否有设计图纸呢?可能需要先让设计出具图纸,确认是否引用旅馆建筑设计规范JGJ62及宿舍、旅馆建筑项目规范GB55025
旅馆建筑项目规范GB55025提到:设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路。此情况的话,可以每间客房引入一个疏散照明灯具
旅馆建筑设计规范 JGJ62提到:四级及以上旅馆建筑的每间客房至少应有一盏灯接入应急供电回路(作为四级及以上旅馆建筑中每间客房,一般在进门的玄关处顶部设置一盏灯,由应急照明电源供电,以确保在停电及突发事件时能有照明,以利于人员的疏散)
是一个改造工程,公寓处在一栋楼3-5层,建筑为一类高层公共建筑,客房数大概7、80间,原建筑有火灾自动报警系统