全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
填充墙可以作为防火墙吗
这些年设定防火墙,均认为满足耐火极限的实体墙(包括填充墙)均可作为防火墙,但是根据<建筑防火通用规范>6.1.2条条文解释:"防火墙一般为自承重墙体,符合要求的承重墙也可以作为防火墙",是否认为框架结构的填充墙不可以做防火墙?
EHS专家-DL 2025-03-21 16:10 1 赞
0 踩 [回复] 举报
在框架结构中,普通填充墙(非自承重)不可直接作为防火墙,因其稳定性依赖框架,而框架耐火极限通常不足。若需采用填充墙,必须满足以下条件: 框架梁、柱的耐火极限≥3.0小时;填充墙与框架形成整体稳定体系(如设置构造柱、圈梁);经结构验算确保火灾中不倒塌。
优先方案:采用自承重防火墙(如钢筋混凝土墙或耐火砌体墙),直接设置于独立基础或耐火框架上,避免依赖非耐火结构支撑。