全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟风机出口与防烟楼梯间可开启外窗的最近边缘水平距离
各位专家好,就是我们这边有一栋建筑的设计图,在二层设置了一台排烟风机,但是排烟风机的出口处与防烟楼梯间的可开启外窗最近边缘水平距离才2.6米。一旦发生火灾这个排烟风机排出的烟气正好遇到一股向防烟楼梯间可开启外窗方向的风,那么此时窗户正处于打开的时候烟气就会进入防烟楼梯间了,楼内人员就会少一个安全出口。可设计却认为规范没有明确排烟风机出口与防烟楼梯间可开启外窗的最近边缘水平距离,请问大家怎么办呀?
潘天坤 2025-03-21 16:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范里相关要求是在机械加压送风系统和机械排烟系统章节,提到的也都是机械间的关系
如果楼主认为自然通风也需要满足的话,可以跟项目沟通下是否有条件将风机移位
EHS专家-DL 2025-03-21 16:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一方面还是尽量跟审计单位沟通设计调整当然最好,至少可以考虑调整排烟风机出口方向:将排烟口改为垂直向上或背向楼梯间外窗方向,避免直接水平排放。增加导流措施:在排烟风机出口处设置挡烟垂壁或导流板,引导烟气远离外窗。再不济通过强化防烟措施来降低因距离较近烟气进入防烟楼梯间影响:加强楼梯间正压送风:通过增大送风量或优化送风口位置,确保外窗附近维持足够正压(一般≥25Pa)。控制外窗启闭逻辑:若外窗为自然排烟口,需与排烟风机联动,确保火灾时外窗仅在排烟风机未启动时开启。
一般排烟口与外窗的水平距离非强制性经验值为≥4.5m。若设计方坚持原方案,建议委托第三方进行CFD烟气模拟或组织专家评审,验证极端情况下(如不利风向)的烟气扩散路径,以数据支撑设计修改需求。或者在施工图审查或消防验收阶段,明确向住建部门或消防技术服务机构提出异议,要求按“性能化设计”原则补充安全论证。
这个并不完全是间距的问题,是排烟口的设置位置与自然通风的防烟楼梯间的可开启外窗靠在一起的,这是一个致命的缺陷,刚好规范又没有确定的规定。