全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
wetom 2025-03-26 09:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范确实没有明确提到丙类液体仓库与架空高压线的间距,根据建规及通规的条文解释理解,应按甲乙类仓库1.5倍电杆或电塔高度确定。
EHS专家-DL 2025-03-26 09:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
丙类液体仓库与架空高压线的间距要求需结合电力安全和防火规范综合确定,具体如下:
水平安全距离要求
丙类液体储罐与架空电力线路的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.2倍。此要求主要基于防止倒杆或线路断落引发事故的风险。电压等级对应的最小间距
根据电力行业通用标准,不同电压等级的高压线与建筑物之间应满足以下最小净空距离:- 10kV及以下:0.7米
- 35kV:1.0米
- 110kV:1.5米
- 220kV:3.0米
- 500kV:5.0米
规范条文依据
- 《电气防火间距》中明确:丙类液体储罐与架空电力线路的间距需满足1.2倍杆高要求,且35kV以上线路与大型储罐间距需额外考虑(如超过40米)。
- 电力设施保护相关规范规定了不同电压等级的最小净空距离,实际应用中需以电压等级对应的数值与1.2倍杆高中的较大值为准。