全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
邦哥 2025-03-27 14:40 1 赞
0 踩 [回复] 举报
分情况
1、如果是湿式或干式系统,消火栓和喷淋不可以共用一组水泵:
因为此时系统报警阀组的阀瓣上压力大于下面,也就是系统侧压力大于供水侧压力。为了阀瓣的正常开启,系统侧压力还不能太大,以备喷头爆破时,随着系统侧压力的减小到供水侧压力时打开阀瓣,冲击报警管路,由压力开关启动消防泵。此时阀瓣平衡时的供水侧压力应该定为多少?因为他和消火栓系统共用一组水泵,当消火栓系统启动时,供水侧压力会很大,特别刚启泵时,此时,会冲击阀瓣,打开报警阀压力开关,冲击水力警铃,造成误报警。
2、如果喷淋系统采用雨淋或预作用系统,下面是雨淋阀,报警阀的开启靠的是控制腔的泄压,依靠联动控制器的启动信号,和供水侧压力关系不大,可以共用一组水泵。
huanglong3721 2025-03-27 16:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以,但管道应在湿式报警阀前采用止回阀分开
EHS专家-DL 2025-03-28 09:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、规范允许性及技术条件
允许有条件共用
- 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.7条,室内消火栓系统管网宜与自动喷水系统分开设置,但若合用消防泵,需在报警阀前将供水管路沿水流方向分开设置,确保两系统独立运行且互不影响。
- 《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.3条进一步明确,在实施困难时可合用消防泵,但喷淋系统报警阀前必须完成管网分离。
共用前提条件
- 压力匹配:合用的消防泵需同时满足消火栓系统(动压≥0.35MPa)和喷淋系统(压力根据喷头类型确定)的供水压力需求。
- 流量冗余:需按两系统最大设计流量叠加选择水泵,确保同时供水时流量充足。
- 管网独立控制:消火栓与喷淋系统的主干管在报警阀前完全分离,避免水力干扰。
二、实际应用限制与风险
可靠性问题
- 独立设置消火栓泵与喷淋泵是首选方案,因共用可能导致单一故障点风险,影响两系统同时运行的可靠性。
- 喷淋系统需快速响应初期火灾,若共用泵组因检修或故障停用,可能延误灭火时机。
稳压泵不宜共用
- 消火栓与喷淋系统的稳压泵因流量和压力需求差异(消火栓稳压流量≥10L/s,喷淋稳压流量≤1L/s),通常需分开设置。
三、规范争议与设计建议
规范表述差异
- 《建筑设计防火规范》允许有条件共用,但《自动喷水灭火系统设计规范》更倾向于独立设置消防泵。地方消防审查可能对共用方案持谨慎态度,需提前沟通确认。
推荐设计原则
- 优先独立设置:高层建筑、大型综合体等火灾风险较高的场所应独立设置消火栓泵与喷淋泵。
- 特殊场景合用:仅在小规模建筑或改造项目中,经水力计算和消防审批后可采用共用方案。
结论:规范允许室内消火栓泵与喷淋泵有条件共用,但需满足管网分离、压力流量匹配等技术要求。实际设计中,独立设置仍是主流方案,共用需经严格论证并通过消防审查。
可以用减压阀组解决