全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑最不利点消火栓动压测试
如果该建筑消火栓设计流量是20L/S,那最不利点的工作压力测试,是测一支水枪还是多支水枪?如何测试最不利点的动压才合理呢?
EHS专家-DL 2025-03-28 17:15 2 赞
0 踩 [回复] 举报
一、测试水枪数量的选择
应测试多支水枪的联合工况
当设计流量为20L/S时,最不利点的流量分配需同时开启最不利管和次不利管的水枪。根据规范要求,此时最不利管和次不利管应各开启2支水枪(总流量分配为4支水枪,但需结合单支水枪流量计算)。- 每支水枪的流量通常按5L/S计算,开启4支水枪可满足总设计流量20L/S的测试需求。
单支水枪测试不适用
仅测试单支水枪的动压无法反映系统在最大设计流量下的实际压力衰减情况,可能导致测试结果不符合实际灭火需求。
二、动压测试方法
测试条件
- 启动消防泵,确保系统处于正常工作状态。
- 同时开启最不利管和次不利管的消火栓水枪,模拟火灾时多支水枪同时使用的工况。
- 确保水枪充实水柱长度满足规范要求(一般建筑为10m,高层建筑为13m)。
测量步骤
- 在消火栓栓口安装压力表,记录动压数值。
- 动压需满足以下要求:
- 一般场所:栓口动压≥0.25MPa;
- 高层建筑、厂房、仓库等:栓口动压≥0.35MPa。
- 验证水枪充实水柱长度是否达标(通过目测或测量工具)。
数据验证
- 测试过程中需确保系统流量达到设计值20L/S,若流量不足需检查管路阻力或水泵性能。
- 对比《建筑设计防火规范》对动压和充实水柱的要求,判断测试结果是否合格。
三、关键依据
- 多支水枪联合测试能真实反映系统在最不利工况下的压力稳定性。
- 动压测试需结合流量和充实水柱综合评估,确保灭火有效性。
EHS专家-DL 2025-03-28 17:15 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一、测试水枪数量的选择
