全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟风管能否穿越防烟楼梯间
排烟风管能否穿越防烟楼梯间,因为现场情况特殊,消防排烟风管太大,影响吊顶空间,采取防火包裹两端加防火阀,
是否能穿越防烟楼梯间?,大约2米长度。
EHS专家-DL 2025-03-31 09:14 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一般禁止性要求
防烟楼梯间作为核心疏散通道,其防烟完整性需严格保护,原则上不允许排烟风管直接穿越。若普通风管穿越会形成额外孔洞,可能违反《高规》关于防烟楼梯间内墙禁止开设非必要洞口的规定。特殊情况的许可条件
当现场条件受限且无法避免时,需满足以下强制性技术措施:- 穿越段风管应采用耐火极限≥2.0h的防火包裹,且不得影响人员疏散。(穿越长度≤2米时,需确保风管不占用疏散通道有效宽度,且与周边墙体保持≥200mm防火隔离间隙
) - 风管两端需设置70℃防火阀(排烟系统专用防火阀)。
- 穿越区域应设置独立防火分隔构造(如土建夹层或耐火板封闭空间)
- 禁止在楼梯间内设置风管检修口或连接件,避免破坏防烟性能。
合规性确认流程
- 提交穿越方案至当地消防部门进行专项审批,并提供防火包裹材料检测报告、防火阀产品认证文件等支撑材料。
- 建议委托第三方消防检测机构对穿越段进行耐火极限实测验证。
- 穿越段风管应采用耐火极限≥2.0h的防火包裹,且不得影响人员疏散。(穿越长度≤2米时,需确保风管不占用疏散通道有效宽度,且与周边墙体保持≥200mm防火隔离间隙
wetom 2025-03-31 09:18 1 赞
0 踩 [回复] 举报
确有困难必须从楼梯间穿过,那就考虑防护措施,这种非标问题,这里是不会有答案的,每个人的理解都不一样,直接咨询具体负责验收的建筑专家吧
shijieyang40 2025-04-01 09:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参考浙江省的标准:除加压送风管道外,通风(空调)风管、排烟管道不应穿越建筑内楼梯间、前室(含建筑首层由走道和门厅等形成的扩大封闭楼梯间、防烟楼梯间扩大前室)、避难区及避难走道等防烟部位。当受条件限制必须穿越时,通风(空调)风管、排烟管道应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板进行防火分隔。对于避难区(间)等场所,当采用楼板进行防火分隔确有困难时,穿越避难区(间)的风管应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火风管,或采用耐火极限不低于 1.00h 的防火风管,且采用耐火极限不低于 1.00h 的防火吊顶进行防火分隔。