全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于消防水池取水口与建筑物的距离无法满足15m的问题
问题一:消防水池四周被建筑物包围,距四周建筑物间距均为10m,如按规范设置取水口无法满足“不宜”小于15m的要求,是否也可以?
问题二:如将取水口引至满足距建筑物15m要求的开阔地,消防水池距离开阔地很远,连通管长度达到100m左右,是否允许,对于连通管的长度是否有要求?
问题三:消防水池大于1000立分成4格,是否4格水池均需设置取水口连通管然后汇到一根取水口主管上,还是仅在其中一格设置消防取水口即可?
刘丽波 2021-05-19 15:34 1 赞
0 踩 [回复] 举报
问题一,确有困难,可以。
问题二,联通管长度规范无要求,此种方案也可以,只是联通管埋深大,管径粗,施工造价有点高。
问题三,消防水池有效容积大于1000立方,分隔独立使用的两座即可,不用再分隔。如果每座消防水池均储存室外消防用水,均需要设置取水口。
fendou44 回复: 刘丽波2021-09-11 10:48
老师请问如果两格消防水池各储存一半的室外消防用水量,那么这两格水池是需要分别独立设置消防取水口(如图一)?还是可以将两格水池的取水口连通管合并到一根主管上做一个取水口即可(如图二)?
fendou44 回复: 刘丽波2021-09-13 10:11
老师如果是大于1000立的消防水池分成两座消防水池(也都储存室外消防用水)这种情况呢?取水口是必须分开独立设置,还是也可以合并一起做一个取水口?
老师对于问题三,如果消防水池1200立,首先要分成两座,这个我知道,但是分隔两座以后每座消防水池的容量又大于500立了,这种情况,不需要按规范所说的,大于500立要分隔成两格进行处理么?