全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防供配电备用电源与消防报警主机备用电源关系
消控室内如果消防报警主机都有自带的备用电池,那消控室内消防供配电是否可以不用设置备用电源,也不需要双电源转换装置呢?
EHS专家-DL 2025-04-30 14:11 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不可以。消防报警主机的自带备用电池仅用于短暂过渡供电(如主电源切换间隙或火灾初期断电),其容量通常仅能维持30min~1h的应急操作,无法满足消控室在火灾全周期的持续供电需求。同时消控室供电必须设置独立备用电源(如柴油发电机、EPS等),确保消防设备在火灾期间持续运行。备用电源容量应覆盖所有消防负荷且持续供电时间≥3h。
消防用电设备必须采用双电源末端切换供电,消控室作为核心消防控制单元,其配电箱需配置双电源转换装置(ATS),确保主电源故障时自动切换至备用电源。若仅依赖备用电池,主电源故障时可能因切换延迟导致设备中。