全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置
老师您好,根据GB51251-2017第4.6.9条、4.3.3条,走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置不能设置在净高1/2以上吗?这个对于规范的解读是不是每个省、市不太一样?现在有没有明确的解释?谢谢您
潘天坤 2025-05-07 20:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
从文字来看,我个人会偏向于走道排烟口可以设置在净高二分之一以上(无论走道净高为多少),不少省份(例如福建省、河南省)也有出台技术文件明确:无论走道净高为多少,走道排烟口均可以设在净高的1/2以上
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
牛丫头消防课堂 2025-05-07 23:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
应该是你理解有误区,走道不管净空高度多数,净空高度一半以下为最小清晰高度;同时走道的自然排烟窗均可以布置在一半以上即可。
4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2。其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上【图示1】;
金灶沐 2025-07-10 10:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
单一分区走道可以不限烟口在烟层内, 若是靠挡烟垂壁划分n多个分区,挡烟垂壁埋没在烟层中有何意义,划分区又有何意义。
规范不是说文解字,得有合理的解释。
不划分区的走道中,规模小功能单一,可以放宽风口高度设置要求,一旦用挡烟垂壁分区,必须考虑到走道布局以及疏散环境的复杂性: 挡烟垂壁存在的意义就是防止烟气蔓延,不能形同虚设(见通规GB55036 11.3.2 );并且走道联通面积越大越不能压低净高,应根据规范反推走道净高 。
在审查中经常遇到为排烟口按1/2高度计算面积,故意把3米多的净高顺应规范压低到2.9米的情况,其实反而是给逃生增加了困难。