全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于市政消火栓和室外消火栓动压和静压问题
如果室外消火栓是市政供水,那么消火栓静压按0.14Mpa,动压按0.1Mpa算合格吗
如果室外消火栓设置消防水泵,有消防水池,室外消火栓的静压和动压多少算合格
空中 2025-05-20 14:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
设计工作压力:应不小于 0.6MPa,供水压力应不小于 1.0MPa。
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条 为强制性条文,必须严格执行。条文规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
小唐12321 2025-05-20 15:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
看你功能,一般不会设计单独水泵,很多只设计一个取水口,一般室外消火栓是给消防车供水,如果是设计灭火的话,那就需要按照灭火压力了。