全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问水力警铃不持续响是怎么回事?
有个多层小区,6层屋顶设置了一个消防水箱,12m³,给地下室喷淋和消火栓管网补水。有个地下室设置了喷淋。泵房设置了一组湿式报警阀组。只有大泵没有稳压泵。用大泵启动的时候压力开关动作水力警铃持续响。但是我用泄水阀测试的时候警铃大概响5秒左右再停止15秒左右再响,如此循环,维保单位说是不正常现象,我们看了下过滤网也没堵,延时器管网也正常有水流出,请问这个问题是否正常,需要怎么解决呢?
警铃管路的水流时有时无,和描述的差不多,所以导致警铃响一会停一会。警铃本身没有卡顿,因为大泵启动会一直响。