全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
风管穿越防火隔墙和防火墙时,2米范围防火处理
风管穿越防火隔墙和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0M范围内的风管未采用耐火风管或风管外壁未采取防火保护措施,且耐火极限不低于防火分隔体的耐火极限。
上述要求,依据的是什么规范里的哪一个条款?
景色浪涛 2022-10-28 10:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建规》强条
6.3.5防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
(条文说明:6.3.5 本条为强制性条文。穿越墙体、楼板的风管或排烟管道设置防火阀、排烟防火阀,就是要防止烟气和火势蔓延到不同的区域。在阀门之间的管道采取防火保护措施,可保证管道不会因受热变形而破坏整个分隔的有效性和完整性。)
另外还有:
9.3.13防火阀的设置应符合下列规定:
1防火阀宜靠近防火分隔处设置;
2防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;
3在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
4防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。
(条文说明:
9.3.13本条规定了防火阀的主要性能和具体设置要求。
(3)为保证防火阀能在火灾条件下发挥预期作用,穿过防火墙两侧各2.0m范围内的风管绝热材料需采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙要用不燃材料或防火封堵材料严密填实。)
70C°防火阀及一般排气、其它管道都要做风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0M范围内的风管未采用耐火风管或风管外壁及采取防火保护措施吗?请问根据那个图集的做法可以呢?谢谢