全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
中药材研磨粉尘属于哪个分类?
在《爆炸危险环境电力装置设计规范》附录E 可燃性粉尘特性举例 一表中没有中药材粉尘,请问中药材研磨粉尘爆炸下限、危险性质以及是如何分级呢?
牛丫头消防课堂 2025-05-27 22:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我个人理解,参照《爆炸危险环境电力装置设计规范》附录E 可燃性粉尘特性举例,中药材研磨粉尘首先他是草本类,可参照纤维鱼粉——木质纤维。当然不同品种的中药材也有不同特性,还要综合看待他的粒径大小等多方面因素,粒径越小越危险;粒径越大越安全。
Along Niusk 2025-05-28 08:26 1 赞
0 踩 [回复] 举报
中药材范围过于宽泛
50058附录的前提,是已经明确的可燃粉尘
建议,对中药材成分进行细化和明确,具体可以参考附录E中的纤维或农产品
然后做减法
可燃物质是不是一定要磨粉?
要磨粉是不是可能更粗或者更细(粒径不在爆炸范围内)?
必须是可燃物质,磨的粉粒径必须在爆炸范围内的话
确保研磨仓内无电气、外接电、不导电磨头等……杜绝引火源或降低引爆能即可