全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
1.相关标准
《建筑防火通用规范》 GB55037-2022
7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。
2.问题描述
某中学新建教学楼,首层楼梯间处疏散外门“WM1521”洞口设计高度为2.1m(见图1、图2),该处疏散外门开启后通行净高度小于2.1m,违反《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条的规定。
3.问题解析
本项目首层楼梯间疏散外门“WM1521”洞口高度尺寸为2.1m,扣除门框厚度,门开启后洞口净高度低于2.1m,造成建筑该处疏散外门通行净高度小于2.1m,违反《建筑防火通用规范》第7.1.5条“疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m”的规定。
4.改进措施
图纸修改后(见图3、图4),通过将该编号门洞高度尺寸全部调整为2.2m(同时门窗表中标注为乙级防火门),保证门开启后通行净高度不小于2.1m,满足规范要求。
来源:北京市规划和自然资源委员会,北京市施工图审查协会《一月一答》第20期
通往室外的门好像除了楼梯间那些需要其他不需要