全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
丙类厂房内安排一个房间作为丁戊类仓库,面积不大于100平米,在里面设置了几个办公桌,平时有两三个人进行办公,货架和办公桌没有任何防火设施,请问符合规范吗?
远方 2025-06-06 11:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以设置办公室,但需要满足规范要求, 建规: 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
EHS专家-DL 2025-06-06 12:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
应该是不合规的。主要问题点:
1、办公区与仓库未用防火隔墙分隔;(≥2.5h防火隔墙+1.0h楼板完全分隔,且隔墙上的门需为乙级防火门)
2、未配置灭火器等基础消防设施;(丁戊类仓库面积>50㎡时应配置灭火器)
3、办公区未设独立疏散出口。