全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-06-13 00:08 1 赞
0 踩 [回复] 举报
自动喷水灭火系统洒水喷头的使用年限无强制性规定,但需根据实际状态和使用环境进行技术判断,报废条件以功能性和物理损伤为依据。具体规定如下:
一、使用年限规定
国家标准未明确年限
现行国家标准(如《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261)未强制规定洒水喷头的使用年限。
使用寿命受安装环境(温度、湿度、腐蚀性等)影响,需通过定期检测确定是否可用。
地方标准沿用状态报废原则
北京DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》明确喷头报废条件,但未设定固定年限。
二、强制报废条件
当喷头出现以下情况时,必须报废:
物理损伤溅水盘严重变形、热敏元件(如玻璃球)损坏或附着物无法清除;
喷头本体出现裂纹、锈蚀面积过大或机械性损伤。
功能失效热敏元件响应异常,如灵敏度下降或无法正常启动;
经维修仍存在泄漏或喷水分布不均匀等问题。
Along Niusk 2025-06-13 08:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
无标准及规范对喷头的使用寿命进行限定或引导
理论上,只要没有出现漏水、形变、锈蚀、附着异物等可能影响使用的异常情形,无需更换