全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
冷库设计标准
2.0.1 冷库 cold store
采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑,包括库房、制冷机房、变配电间等。
从这条来看,该规范主要是针对仓储建筑,那么商店建筑内的附属冷库能否适用该规范的第9.5.2条: 冻结间和冻结物冷藏间可不设置排烟设施。谢谢
牛丫头消防课堂 2025-06-13 09:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《冷库设计标准》 GB50072-2021,看冷库的定义,与面积无关,是否有制冷机房,这是关键。
2.0.1 冷库:采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑,包括库房、制冷机房、变配电间等。
所以看商店建筑内的附属冷库属于冷库还是冷藏间,主要看以下几点:
关键区别点 定位差异:
冷库是专业仓储设施,用于产业链中大批量物资的长期储存;
冷藏室是终端设备腔体,服务于家庭或小规模场景的短期保鲜。
性能边界:
冷库具备深度冷冻能力(可达-25℃),可处理速冻需求;
冷藏室仅维持冰点以上低温,无法实现深度冷冻。
技术复杂度:
冷库需定制保温结构、大功率制冷系统和智能温控模块; 冷藏室依赖家电设备的集成制冷模块,技术门槛较低
EHS专家-DL 2025-06-13 11:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
店附属冷库仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。
EHS专家-DL 2025-06-13 11:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
店附属冷库仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。
好的谢谢,工作温度有0-4℃和-18℃两种,里面摆放的都是普通的金属、木质货架,没有冰箱