全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
两个防火分区互相借用安全出口
住宅建筑地下一层储藏室面积超过500㎡,设置了两个防火分区每个防火分区一个安全出口,然后在中间防火墙上设置甲级防火门,两个防火分区相互借用安全出口,这样规范允许吗,如果可以这个借用的疏散宽度怎么计算。
牛丫头消防课堂 2025-06-14 11:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,规范并没有说不允许互相借用,所以是可以互相借用的。
第二,借用的时候一定要分别借用,也就是说至少是两樘甲级防火门,各自走各自的,和它的疏散方向相配合。
第三,借用的宽度分别按照不超过本防火分区需要的疏散宽度的30%来控制。
第四,还要考虑火灾时的联动逻辑,按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.1.4 条、第5.4.7条,做好联动逻辑,区分相邻防火分区是否可借用,设置“禁止入内/安全出口“标识;
第五,考虑好安全出口附近的这些灯具选型,要求能改变方向的。
他们只在中间防火墙上安装了一个常开的甲级防火门,然后两个防火分区通过这一个常开防火门进行联通,这样应该不可以吧。