全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
问:为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
答:
1、报警阀控制的管网可以跨防火分区和楼层
2、末端试水装置具有检测系统可靠性、报警阀报警功能的作用,所以每个报警阀组都应该在水利最不利点处设置一个。装置也可管网出水情况(针对管网)所以需要让每个区域管网送水检测,故其他防火分区和楼层要设置25mm试水阀
3、每个报警阀组的水利最不利点的洒水喷头设置末端试水装置,工作压力最低。若以同层或同防火分区流量系数最低的喷头出水量模拟,就做到系统范围内压力最小、流量最小的极端情况,实验中系统仍可启动则证明系统可靠。