全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-07-03 21:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
一、消防车取水口的基本概念与功能
消防车取水口是指设置在消防水池、消防泵或消防水箱等消防设备附近的取水设施,用于在火灾发生时快速取水,为消防灭火提供水源。其主要功能包括:
- 1替代室外消火栓功能,作为消防车的水源补给点
- 2确保在市政供水系统故障时仍能提供消防用水
- 3提高消防车取水效率,缩短灭火响应时间
二、国家标准对取水口数量的规定
- 对于消防水池取水口,规范未对设置数量做出明确要求,但每个取水口宜按一个室外消火栓计算。
- 当室外消防用水全部由取水口提供时,取水口数量应满足室外消防设计流量(单个取水口计算流量按10~15L/s)。
应根据室外用水量确定和市政供水管道形式确定。