全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-07-11 11:55 1 赞
0 踩 [回复] 举报
水管(含喷淋支管)严禁安装在桥架正上方,避免漏水导致桥架内电气短路、引发触电或火灾事故。
方案1:调整管线布局(优先推荐)将喷淋支管改道至桥架下方或侧方通过,确保垂直间距≥150mm;若空间受限,支管可向下翻弯(U型),从桥架底部穿越后再恢复标高,翻弯处需增设防晃支架。
方案2:增设物理隔离(特殊情况下适用)在桥架顶部加装金属防水托盘(宽度>桥架200mm),边缘设导流槽引至排水点,喷淋支管穿越处包裹防漏胶垫,减少滴水风险;喷淋管做0.28MPa强度试验+1.5倍严密性试验,确保无渗漏。(此方案需质检站书面认可,仅作为终极手段)