全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟口打开问题
谢谢老师回答:一个防烟分区的二个感烟探测器反应,是所有此防烟分区的排烟口都打开吗?打开一个排烟口,连锁启动风机,风机启动后此防烟分区的其他排烟口会打开吗
LD 2025-07-12 14:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一个防烟分区的两个感烟动作后,该防烟分区内所有排烟口都要开启,如果该排烟系统跨多个防烟分区,那么仅开启感烟动作的防烟分区所有排烟口,其余防烟分区的排烟口均处于常闭状态;打开一个常闭排烟口,连锁启动排烟风机后,此防烟分区的其他排烟口不会打开。
牛丫头消防课堂 2025-07-12 17:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,确认火灾后,一个防烟分区全部排烟口打开。
5.2.4 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
第二,你手动打开一个排烟口,联动风机启动,其他排烟口打不开。
谢谢老师了