全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
七氟丙烷气体灭火检测
我们机房有一瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置(GQQ70/2.5-ZJT),已近5年了,请教七氟丙烷气体灭火装置规定几年做次检测?依据是什么?一般哪些机构具体检测的资质?
牛丫头消防课堂 2025-07-15 07:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
七氟丙烷灭火剂检测周期要求:
1️⃣ 日常检查:每月检查压力表、外观状态
2️⃣ 全面检测:每3-5年需进行灭火剂抽样化验和性能测试
检测依据:
《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)
《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)
《七氟丙烷灭火剂》(GB18614-2012)
气瓶检测周期:
储气瓶每5年需进行压力试验
驱动气体瓶每2年检测一次
检测依据:
《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)
《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)
建议联系具备消防设施维护保养检测一级资质的机构进行检测,灭火剂充装、气瓶检测应有专业厂家完成!