全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-07-16 17:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
GB55036作为强制性国标,与其冲突的旧规条款(如GB50444-2008部分条文)自2023年3月1日起废止,但团体标准T/CPQSXF003-2023的维修建议仍可参照执行。
牛丫头消防课堂 2025-07-16 19:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
牛丫头消防课堂视频号,之前发过关于这个灭火器维修的一个讲解个人的观点,因为没法粘贴过来,所以把主要内容供你参考:
灭火器年检规范解读
近的一还有维修还有维修的要求去送检很多人理解错了以为一、核心争议焦点 现行规范冲突 《消防设施通用规范》GB55036-2022废止了原GB50444-2008第5.3.2条强制年检条款(北京市消防救援总队回复:虽不强制年检,但需参照GB50444-2008执行维护法律要求 ;《消防法》第16条:单位需定期检修消防设施确保完好有效第60条:消防设施失效最高处罚5万元。
二、技术标准要点 维修周期 ,维护要求 ;灭火剂过期必须更换(GB55036 2.0.9条)生产商需提供维修说明书(GB4351-2023 10.2条)三、牛丫头给大家的建议 即使不强制送检,仍需通过专业检测确保有效性。因为火灾中灭火器失效将追究单位主体责任。操作指引 保留检测记录作为免责证据,新购灭火器需完整保存使用说明书。注:视频中牛丫头消防强调"规范未禁止送检,而是要求确保有效性"的核心观点,并展示消防法处罚条款佐证。