消防供配电
一个建筑群,按要求消防用电负荷采用二级,该建筑群设置总消控室一处,设置双电源,多个单体建筑这只有报警分机,单体建筑的体量单独算之需三级负荷,请问分机需要双电源吗?
牛丫头消防课堂 2025-07-21 00:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你这个问题有争议,按照正常思路,每个建筑体量不同、危险性不同,消防设备供电要求不同,例如一个项目有超高层、也有一个很小的门卫,那么分别按照自身要求考虑供电要求。所以你这个也是一样,单独看每个建筑的供电到底是几级。《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第10.1 消防电气,单独看每个建筑。
潘天坤 2025-07-21 08:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、只有报警分机的几个单体建筑,是否有需要火灾自动报警系统联动的设备?
2、一般来说只有三级负荷的建筑内,是不需要双电源,不过项目内有总消控室和二级负荷条件,建议从有条件的区域接入
3、注意下,设有需要火灾自动报警系统联动的设备场所内的区域报警控制器应选择可以联动的,无法联动的控制器不符合要求