全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
储油罐冷却系统的选择问题
现在大部分储油罐都是用的水幕系统用作冷却降温,用水幕只能按《石油库设计规范》参数设计,可参考的条文太少。可明明有水喷雾系统可以选择,并且有《水喷雾灭火系统设计规范》支持,为什么不选呢。请老师帮助解答下,选择的优劣性。
牛丫头消防课堂 2025-07-23 13:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你可以看看《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)
8.10.2 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定:
1 当单罐容积等于或大于1000m³时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统及移动消防冷却水系统;
2 当单罐容积大于100m³,且小于1000m³时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统;当采用固定式水炮作为固定消防冷却设施时,其冷却用水量不宜小于水量计算值的1.3倍,消防水炮保护范围应覆盖每个液化烃罐;
3 当单罐容积小于或等于100m³时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。