整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
LD 2025-07-26 08:37 2 赞
0 踩 [回复] 举报
8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑。
风舞尘扬 2025-07-26 08:54 1 赞
0 踩 [回复] 举报
设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;必须设置自动灭火系统;
1、规范对于你提到的建筑,是按有没有设置送回风道(管)系统的集中空气调节系统来决定是否必须设置的;
2、对于有些你们认为火灾危险性比较大的地方,可以自己增设局部应用喷水系统,来提高局部的场所的火灾预防能力,非强制;