全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
智能化设备用房、换热机房、水箱间、经常积水场所
1、智能化设备用房包含换热机房么?2、水箱间算是经常积水场所么?3、适用于《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022) 2.0.3-1、2么? 1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;
2 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m。
牛丫头消防课堂 2025-07-26 17:27 1 赞
0 踩 [回复] 举报
水箱间内设有水箱,在水箱补水、检修、溢流等情况下容易产生积水。
以下场所通常也属于经常积水场所:
1、卫生设施类:卫生间、浴室是典型的经常积水场所,此外,公共洗手间、桑拿房等因日常使用中会频繁用水,地面易产生积水,也属于此类。
2、水处理及储水类:水泵房、冷冻机房、蓄水池、水箱间等,由于设备运行或储存水体,可能存在漏水、排水等情况,导致地面或设备周边积水。
3、娱乐休闲类:游泳池、戏水池、喷泉水池等场所,本身含有大量水体,且在换水、清洁或设备维护时易有积水外溢,属于经常积水场所。
4、厨房餐饮类:厨房、餐饮制作间、菜市场等,因食材清洗、地面清洁等操作,会有较多水分洒落,尤其在排水不畅时容易积水。
5、其他场所:建筑物屋顶在下雨天易积水,属于经常积水场所。另外,一些工厂车间内涉及水洗工艺或有大量液体使用的区域
感谢牛丫头消防课堂的回复,换热机房能设置在水箱间下面一层么?