全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
设置排烟系统场所解答
- 公共建筑房间:公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间,以及建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间。请大神解答一下这句话是什么意思,这只是对房间面积的要求而不是整个建筑面积的要求吗?
牛丫头消防课堂 2025-07-26 17:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
排烟需要具体到部位,例如走道很短或者房间很小,普通房间较小,火灾荷载很小,及时发生火灾产生的烟气较少,人员疏散也比较快,所以排烟设置具体要看部位、使用功能、面积等因素。
潘天坤 2025-07-28 07:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这个跟整体建筑面积无关,要求的是某个地上房间的建筑面积,同时还附加了一些条件,例如100平方米是附带“且经常有人停留”,300平方米是附带“且可燃物较多”,符合的话就需要设置排烟设施
谢谢