全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-08-06 23:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
预作用系统空压机的正常启动频率需结合系统运行特性和设备保护要求综合判断:
系统工作原理与启动关联性
预作用系统在准工作状态下,管网内通常维持0.03-0.05MPa的有压气体。平时空压机需快速补充气体压力以维持系统检测严密性的需求。空压机启动频率与管网泄漏率、系统响应速度密切相关。频繁启动会加剧空压机机械磨损,需通过优化控制逻辑降低无效启停。例如:
- 调整加载/卸载参数,确保压力差在0.1-0.2MPa之间,减少压缩机短周期运行;
- 设置合理的温度保护阈值(建议不超过105℃),避免过热触发强制停机。
行业实践参考:
虽无明确标准值,但消防设备通常要求启动频率控制在每小时≤2次,以平衡系统响应需求与设备寿命。实际应用中需通过压力传感器和联动控制系统动态调节,确保管网压力稳定在设定范围内。
稳压泵还15次呢