小唐12321 2025-08-08 17:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
牛丫头消防课堂 2025-08-08 18:10 1 赞
0 踩 [回复] 举报
需要看你的功能、建筑高度,具体看《消防设施通用规范》 GB55036-2022
除11.2.1条之外的,就可以自然通风
11.2.1 下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统:
1 建筑高度大于100m的住宅;
2 建筑高度大于50m的公共建筑;
3 建筑高度大于50m的工业建筑。
潘天坤 2025-08-08 21:53 1 赞
0 踩 [回复] 举报
要结合建筑类别、建筑高度、是否具备自然通风条件,综合考虑
建筑高度大于100米的住宅、建筑高度大于50米的公共建筑、建筑高度大于50米的工业建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统
建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统
封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门
避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统