消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员

我们公司属于丁类厂房,为了强化管理自主增加了一套自动消防报警系统,请问这种情况下,需要配备中级消防人员吗?按照规范,丁类厂房连烟感都不需要配备的。感觉自己有点找事做。

BoomBoom | 2025-08-17 13:01
请写下您的回答回答

回答 | 5

EHS专家-DL 2025-08-18 08:28 00 [回复]举报

有消控室是需要持证值班人员。若增设的是具备消防联动控制功能的集中报警系统(如联动排烟、防火卷帘、应急广播等),则控制室值班人员必须持有‌中级消防设施操作员证书‌(消防设施监控操作方向)‌。若仅为独立运行的区域报警系统(仅报警无联动功能),持有初级证书即可满足要求‌。

BoomBoom   回复: EHS专家-DL2025-08-18 12:47

谢谢,消防系统联动了消防广播。原本只是丁类的厂房只需要做消防栓系统就好了。现在因为自己强化了管理,还带来了很多麻烦,还要配备消防设施操作员

0    0 [回复]举报

子非鱻 2025-08-18 09:14 00 [回复]举报

做消控室了没,做消控室就正常配值班人员呗

BoomBoom   回复: 子非鱻2025-08-18 11:33

设备放在保安室。

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: BoomBoom2025-08-18 11:47

不联动仅报警,可不安排持证人员值班,保安就可以。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载