- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防设计施工须知:外壳防护等级(IP代码)的含义!
外壳防护等级(IP代码),通常是指电气设备的外壳防护等级,也可应用于消防设备的外壳防护等级。消防设备的外壳防护等级(IP代码),通常由“代码字母(IP)”、“第一位特征数字”、“第二位特征数字”组成。其中,第一位特征数字表示“防止接近危险部件的防护等级”(表1)和“防止固体异物进入的防护等级”(表2),第二位特征数字表示“防止水进入的防护等级”(表3)。
解读如下:
一、外壳防护等级的主要内容。
由《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208-2017可知,外壳防护等级(IP代码)主要包括电气设备的下述内容:
1、对人体触及外壳内的危险部件的防护。
2、对固体异物进入外壳内设备的防护。
3、对水进入外壳内对设备造成有害影响的防护。
二、IP代码。
IP代码:表明外壳对人接近危险部件、防止固体异物或水进入的防护等级,并且给出与这些防护有关的附加信息的代码系统。
IP代码主要由代码字母(IP)、第一位特征数字、第二位特征数字、附加字母、补充字母等组成。其中:
1、第一位特征数字。
第一位特征数字表示“防止接近危险部件的防护等级”(表1)和“防止固体异物进入的防护等级”(表2),对应的某个特征数字,表1和表2两个条件都应满足。
表1:对接近危险部件的防护等级,即外壳通过防止人体的一部分或人手持物体接近危险部件对人提供防护。
表2:防止固体异物进入的防护等级,即外壳通过防止固体异物进入设备对设备提供防护。
2、第二位特征数字。
第二位特征数字表示外壳防止由于进水而对设备造成有害影响的防护等级(表3)。

3、附加字母。
4、补充字母
消防设备的外壳防护等级(IP代码),通常由“代码字母(IP)”、“第一位特征数字”、“第二位特征数字”组成,较少使用附加字母和补充字母。
示例如下:
示例1:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974第11.0.9条,规定了消防水泵控制柜的外壳防护等级。
由表1、表2、表3可知,IP30和IP55含义如下。
IP30:
第一位特征字母“3”表示:
1、防止工具接近危险部件,可防止直径≥2.5mm的试具进入设备壳体。
2、防止直径≥2.5mm的固体异物进入设备壳体。
第二位特征字母“0”表示:
设备外壳不防水。
IP55:
第一位特征字母“5”表示:
1、防止金属线接近危险部件,可防止直径≥1.0mm的试具进入设备壳体。
2、防尘,即使不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不会影响设备的正常运行,不得影响安全;
第二位特征字母“5”表示:
防喷水,向设备外壳的各个方向喷水均无有害影响。
示例2:《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)第12.1.11条,要求“ 隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于 IP65”。
由表1、表2、表3可知,IP65含义如下。
第一位特征字母“6”表示:
1、防止金属线接近危险部件,可防止直径≥1.0mm的试具进入设备壳体。
2、尘密,无灰尘进入设备壳。
第二位特征字母“5”表示:
防喷水,向设备外壳的各个方向喷水均无有害影响。
示例3:消防电梯的动力与控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5。
由代码应用举例可知,IPX5省略了第一位特征字母,其含义如下。
第二位特征字母“5”表示:
防喷水,向设备外壳的各个方向喷水均无有害影响。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热