全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
yizhongdayang 2021-08-05 08:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
地下两层,若埋深大于10m,应采用防烟楼梯间;若埋深不大于10m,则应采用封闭楼梯间。
《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607):采用自然通风方式的地下建筑的防烟楼梯间或封闭楼梯间,在最高部位应设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;除此之外,还应增设面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口。即采用自然通风方式的地下建筑楼梯间,其可开启外窗或开口总面积不小于2.0㎡。
设想一种情况:地下二层完全埋在土中,地下一层楼梯间部分外墙在室外地坪以上,且满足自然通风开窗条件...